Заземление в квартире является важной частью электропроводки. Особенно актуальным стал вопрос, с появлением современных электроприборов, требующих обязательного подключения заземления. В зависимости от года постройки в домах установлены разные системы заземления. В упрощённом виде системы заземления выглядят следующим образом:

1. Пять проводов. Три фазных провода, защищённый ноль и заземление.
2. Четыре провода. Три фазных провода и нулевой провод, совмещенный с заземлением.
3. Три провода. Фаза, нулевой провод и провод заземления.
4. Два провода. Фаза и нулевой провод, совмещённый с заземлением.

Чтобы определить, по какой системе установлено заземление в доме, достаточно заглянуть в распределительный щиток, и посмотреть на разводку питающего кабеля.

В новых домах, с заземлением не должно быть проблем. В проект уже заложено его подключение. Чтобы в этом убедиться, нужно посмотреть на розетку, в ней должен быть третий контакт под заземление. Теперь надо разобрать розетку и посмотреть, сколько проводов к ней подходит. Если проводов три, то нужно убедиться в том, что заземляющий провод работает. Поочерёдно измеряется напряжение между нулём и фазой, фазой и землёй. Показания вольтметра должны быть разными. Если показания одинаковые, то скорее всего, заземление соединено с нулём.

Хорошо когда в доме установлены электрические плиты. Они обязательно подключены к заземлению, и электропроводку квартиры можно заземлить от плиты. Можно также, заземление для квартиры, провести от распределительного этажного электрощита. В этажном щите это может быть клемма с соответствующим обозначением или просто металлический болт, прикрученный к стальной шине.

Гораздо хуже обстоят дела с заземлением в домах старой постройки. Проводка в квартире выполнена двухжильным проводом, и подключение электроприборов к заземлению не предусмотрено. В этажном электрощите заземление совмещено с нулевым проводом, но представлено оно отдельной клеммой или болтом, к которому прикручен провод.

Если предусматривается в квартире ремонт, то надо включить в мероприятие замену проводки с прокладкой трехжильного кабеля. Если ремонт не предвидится, то заземляющий провод укладывается самостоятельно. Для заземления берётся медный или алюминиевый провод, сечением равным или меньше сечения фазного провода в распределительном этажном щитке. Из розеток открытым способом выводится заземляющий провод, и опускается до плинтуса. Вдоль плинтуса укладывается основной провод заземления и с ним соединяются все провода от розеток и электроприборов. Соединение с основным проводом лучше делать на болтах. Такой вид соединения более надёжный. Затем основной провод выводится из квартиры и подсоединяется к заземлению в электрощите.

Кроме защитных автоматов, стоящих в цепи электропроводки, необходима дополнительная защита. На выходе в контур квартирного заземления устанавливается устройство, отключающее цепь, при возникновении в ней тока (УЗО). Заземление, совмещённое с нулём не самое качественное, и возможны ложные сработки УЗО.
Adekvat
 
Сообщения: 79
Зарегистрирован: 09 окт 2012, 23:03

Re: Как правильно обустроить заземление в своей квартире

Сообщение Lanchik 15 ноя 2015, 18:20

цитата - "Хорошо когда в доме установлены электрические плиты. Они обязательно подключены к заземлению, и электропроводку квартиры можно заземлить от плиты."

Так вот, по правилам нельзя использовать схему подключения заземления, имеющую тип последовательной. В случае подсоеденения земляного проводника щита квартиры к электроплите, может получится следующее - появляется слабина на присоеденении контура (провода заземления подходящего на электропечь с распределительного щитка этажа) и при этом относительно хороший контакт земляного проводника щита квартиры с электропечью, и что в итоге получается, а получается вот что, мало того что в этом случае теряется вообще заземление во всей квартире, так оно еще и теперь зависит от корпуса электропечи, и не дай Бог пробьет на корпус нагревательный элемент электропечи, потому что при этом на всех корпусах потребителей квартиры (пылесос, душевая кабинка, электрочайник, стиральная машина и т.д.) появится фаза с электропечи, оказавшаяся при пробое нагревательного элемента печи на ее корпусе.

Как вариант в таком случае это: обязательно убедиться в надежности земляного проводника подходящего в электроплите (проверить визуально от куда он идет и как надежно он присоеденен к контуру, проверить сопротивление заземления, или самому, или вызвать соответствующие службы (должно быть в пределах максимум 10 Ом, не больше, чем меньше, тем лучше!!!), за тем, когда все проверено и есть уверенность в надежности этого вывода заземления, нужно отсоеденить проводник от электропечи и поставить распределительную коробку, в которой смонтировать клеммную колодку (выбирать колодку нужно исходя из материалов проводников, медь или алюминий, для каждого материала проводника есть свои колодки, хотя есть и универсальные). В эту клемную колодку завести проверенный проводник заземления с этажного щитка и присоеденить к колодке. После этого уже завести отдельно провод заземления от электропечи и от щита квартиры и присоеденить каждый из них к колодке, при чем отдельно каждый проводник под свой болт. Еще не маловажный момент, нужно уделить особое значение надежности подсоеденения земляного проводника от этажного щита к колодке, лучше конечно брать колодку на большее количество подсоединений и продублировать не разрывая этого проводника, прикрепив его надежно минимум к двум болтовым контактам колодки. Проделав вышеописанную работу, мы исключаем зависимость заземления приборов квартиры от корпуса электроплиты. Хотя наиболее надежным будет вместо колодки использовать механическое соеденение (скрутка) с обязательной пайкой оловом! Но этот вариант имеет место лишь в случае когда все проводники медные!
При всем-при этом, ОБЯЗАТЕЛЬНО на линии розеток квартиры в щите должны стоять Диф автоматы, или УЗО, защищенные автоматами. Так как при обрыве заземляющего проводника на щит квартиры от колодки заземления, или обрыве заземляющего проводника от контура в этажном щитке, все корпуса электроприборов окажутся соедененными вместе и не заземленными, а так как сумма всех проводников заземления квартиры довольно не малая, то при пробое на корпус емкости в сети земляных проводников розеток будет достаточно чтобы сработал Диф автомат, ну и конечно же при касании корпуса в момент пробоя Диф автомат так же сработает, потому что тело человека имеет емкость и плюс к этому еще и сопротивление тела человека позволяющее пройти току в 10 - 30 мА без последствий для организма, но при этом отключив Диф автомат.
В конце хотелось бы добавить что даже если в квартире не от куда взять заземление, нужно обязательно в щит ставить на розеточные группы или Диф автоматы или Узо и защитить атоматом. Всем удачи.
Lanchik
 

Как правильно обустроить заземление в своей квартире

Сообщение Bobykoffex 18 янв 2016, 08:29

Частный дом система заземления будет,TN-C-S, ввод 3фазный,нужно подключить 1фазный генератор,с подключением понятно,как быть с "Н" от ВЛ,нужно ли его "рвать" рубильником при работе генератора???
Bobykoffex
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 31 дек 2015, 22:46

Как правильно обустроить заземление в своей квартире

Сообщение Mikako 02 мар 2016, 09:17

Вы пока не в теме. Это разные тесты и у них разные результаты. Втянетесь - сами все поймете.
Mikako
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 01 мар 2016, 04:17
Откуда: Russia


Вернуться в Вопросы по электромонтажу

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


cron
Интернет-магазин  shop220.ru